giproproject | Дата: Четверг, 10.06.2021, 18:50 | Сообщение # 31 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Программа не предназначена для расчета фундаментов с подошвой произвольной формы и произвольной расстановкой подколонников в плане, а также с разными сечениями подколонников на одном фундаменте. Как и сообщалось ранее для вычисления осадки фундамента для указанных фундаментов (соединеных в одну фундаментную конструкцию) задайте близкий по форме подошвы один фундамент и с равной по площади подошвой, приложите к нему суммарную вертикальную нагрузку от двух фундаментов, это позволит вам избежать ошибки по влиянию и получить значение дополнительной осадки.
|
|
| |
Soleil | Дата: Четверг, 01.07.2021, 13:58 | Сообщение # 32 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Спасибо вам за ответы! Они очень помогают.
Возникли ещё вопросы, помогите, пожалуйста, разобраться...
1) Если один столбчатый фундамент частично лежит на грунте, а частично на другом столбчатом фундаменте, то мы должны вручную задать нагрузку от вышележащего фундамента на нижележащий? Программа автоматически не делает такое?
Если не делает, то нагрузка должна быть равна максимальному G+ (напряжению под подошвой) от вышележащего фундамента и должна быть приложена на уступы нижележащего через доп.нагрузки на уступы? Достаточно ли приложить нагрузку по грани уступа, не выходя за габарит фундамента?
Рисунок приложила.
|
|
| |
Soleil | Дата: Четверг, 01.07.2021, 14:07 | Сообщение # 33 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| 2) Я задала нагрузку на уступы, как на скрине выше, рассчитала. Возникла ошибка "e < 0" и не подбирает габарит подошвы, требует увеличения. При этом, если удалить нагрузку на уступы и задать её зеркально (на другую сторону подошвы), то всё рассчитывается и подошва проходит. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит? Разве "e" не должен браться по модулю? Расчётный файл приложила. В нём речь о марке "Ф2с-оси 3/А". Добавлено (01.07.2021, 14:15) --------------------------------------------- 3) Имеются 2 столбчатых фундамента, низ подошв в одном уровне. В программе эти фундаменты частично накладываются друг на друга. На стройке их могут сделать монолитными, связав между собой арматурой. В программе можно такие фундаменты рассчитать отдельно. Но как рассчитать участок, который у них общий? На него ведь передаётся давление от 2-х фундаментов. Задавать на каждый фундамент нагрузку на уступы от давления под подошвой соседнего фундамента?
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 01.07.2021, 19:43 | Сообщение # 34 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте.
1) должны вручную задать нагрузку от вышележащего фундамента на нижележащий
2) выполняйте расчеты в последней версии 6.11.4, такого сообщения быть не должно
3) приложите план
|
|
| |
Soleil | Дата: Пятница, 02.07.2021, 08:16 | Сообщение # 35 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Спасибо большое за ответы! Да, в версии 6.11.4 проблема исчезла.
По вопросу 1: достаточно ли приложить нагрузку на нижележащий фундамент по грани уступа, не выходя за габарит нижележащего фундамента? Как я думаю, не надо, ведь за фундаментом уже грунт будет воспринимать давление от вышележащего фундамента, но на всякий случаю хочу у вас уточнить.
По вопросу 3: приложила скрин плана, на нём показаны фундаменты, о которых речь:
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 19.01.2022, 18:50 | Сообщение # 36 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Все верно.
|
|
| |
Soleil | Дата: Четверг, 11.08.2022, 13:24 | Сообщение # 37 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в версии FD_6.11.5 реализована настройка, включив которую, можно будет игнорировать ошибку по влияющим? Если реализована, то подскажите, пожалуйста, где находится эта настройка и как её включить? Если НЕ реализована, подскажите, пожалуйста, в какой версии реализована?
|
|
| |
giproproject | Дата: Пятница, 12.08.2022, 16:07 | Сообщение # 38 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Добавлено в версии 6.12. Верхнее меню Осадка - новое окно - добавлена эта настройка.
|
|
| |
Soleil | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 06:52 | Сообщение # 39 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Спасибо большое за ответ!
Можете, пожалуйста, подсказать, какие конкретно изменения у версии 6.13.11 в отличии от 6.11.5? Я смотрела историю версий, там есть описание, но также указано несколько раз "усовершенствован код программы" - не понимаю, что это значит? Также есть "добавлен ряд улучшений и исправлений" - что сюда входит?, "реализовано изменение №2 к СП 63.13330.2018" - что за изменение?, "добавлена команда фиксации результатов расчёта" - что это значит, как поможет пользователю в работе?
|
|
| |
giproproject | Дата: Понедельник, 15.08.2022, 18:54 | Сообщение # 40 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Все основные изменения перечислены в истории версии программ. Усовершенствован код программы - исправления и мелкие доработки в программе.
Цитата Soleil ( ) изменение №2 к СП 63.13330.2018" - что за изменение? посмотрите само изменение, в частности внесены изменения в расчет сечения подколонника на поперечную силу
"добавлена команда фиксации результатов расчёта" - страница 5
|
|
| |
Soleil | Дата: Пятница, 19.08.2022, 14:34 | Сообщение # 41 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Цитата Soleil ( ) 3) Имеются 2 столбчатых фундамента, низ подошв в одном уровне. В программе эти фундаменты частично накладываются друг на друга. На стройке их могут сделать монолитными, связав между собой арматурой. В программе можно такие фундаменты рассчитать отдельно. Но как рассчитать участок, который у них общий? На него ведь передаётся давление от 2-х фундаментов. Задавать на каждый фундамент нагрузку на уступы от давления под подошвой соседнего фундамента? Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я верно понимаю, что в таком случае мы учтём давление от 2-х фундаментов для расчёта подошвы (подбор и проверка геометрии, армирование подошвы), но расчёт на обратный момент будет выполнен с запасом? Так как давление, действующее под подошвой, будет приложено сверху на подошву. Рисунок в сообщении # 35.Добавлено (19.08.2022, 14:38) ---------------------------------------------
Цитата Soleil ( ) 3) Имеются 2 столбчатых фундамента, низ подошв в одном уровне. В программе эти фундаменты частично накладываются друг на друга. На стройке их могут сделать монолитными, связав между собой арматурой. В программе можно такие фундаменты рассчитать отдельно. Но как рассчитать участок, который у них общий? На него ведь передаётся давление от 2-х фундаментов. Задавать на каждый фундамент нагрузку на уступы от давления под подошвой соседнего фундамента? А как их рассчитать по-другому, более корректно, я не знаю... Ну кроме как вручную. Я верно понимаю, что вы тоже считаете, что так как я написала в цитате - это правильно? И пусть расчёт на обратный момент будет в запас.
Сообщение отредактировал Soleil - Пятница, 19.08.2022, 14:35 |
|
| |
giproproject | Дата: Суббота, 20.08.2022, 11:29 | Сообщение # 42 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Поясните, у вас подошвы все-таки в одном уровне или один выше доугого ?
|
|
| |
Soleil | Дата: Вторник, 23.08.2022, 10:02 | Сообщение # 43 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Добрый день! В сообщении #32 спрашивала про случай, когда один фундамент выше другого. По данному случаю вопросов нет.
В сообщении #41 спрашивала про случай, когда подошва 2-х фундаментов в одном уровне (фундаменты пересекаются подошвами). На стройке данные фундаменты будут выполняться монолитными. Рисунок в сообщении #35. По данному случаю вопросы есть. В программе можно такие фундаменты рассчитать отдельно. Под одним фундаментом будет, например, давление на грунт G1, а под другим G2. Под участком, который является общим, будет G1+G2. Если участок, который является общим, попал между 2-мя подколонниками, то зону между подколонниками надо рассчитать на поперечную силу и на армирование верхней сеткой. А то, что давление на грунт под общим участком будет G1+G2 - нужно делать какие-то проверки? Вдруг общий участок не выдержит давление на грунт G1+G2?
|
|
| |
giproproject | Дата: Вторник, 23.08.2022, 17:55 | Сообщение # 44 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Ваш расчетный случай не предусмотрен программой.
|
|
| |
Dimyan | Дата: Среда, 20.03.2024, 16:58 | Сообщение # 45 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте. Подскажите, когда задаешь дополнительные нагрузки, то чтонадо указывать в ячейке с полезной распределенной нагрузкой? К примеру 2/3 т/м2 и дополнительная 1 т/м2 в qp3 -эти две нагрузки суммируются ? И не понятно как работает инструмент «Учитывать полезную нагрузку »?
|
|
| |