Направление усилий от колонн на фундаменты.
|
|
Soleil | Дата: Пятница, 11.01.2019, 05:45 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! У меня есть пара вопросов, описала их со скриншотом во вложенном файле Word. Не могли бы вы посмотреть?
|
|
| |
giproproject | Дата: Пятница, 11.01.2019, 08:08 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Отвечаем на ваши вопросы:
1) как учитывается знак момента и поперечной силы подробно описано в файле справке к программе :
Цитата - Учет разнонаправленности момента и боковой силыПри расчете фундамента заданные значения момента (М) и боковой силы (Т) принимаются всегда действующими в одном направлении. Если направления различны, то для учета разнонаправленности следует использовать знак минус и включить данную настройку. Какое направление является положительным, а какое отрицательное можно посмотреть в легенде в окне задания дополнительныхнагрузок на фундамент. Настройка запоминаетсядля каждой марки фундамента. Нужно отметить учет знаков в программе необходим только для правильного вычисления суммарного момента приложенного к фундаменту: |T|*h+|M| - без учета разнонаправленности T*h+M - с учетом разнонаправленности После вычисления итогового момента (с учетом дополнительных нагрузок на уступы фундамента) при расчете размеров подошвы направление момента принимается всегда вдоль стороны А право и от себя вдоль стороны В. Больший вылет плитной части всегда рассчитывается на МАХ краевое напряжение. При включенной настройке перед именем марки фундамента в таблице отображается символ ±.
Дополнительно сообщаем, что на нашем сайте доступна версия программы 5.6.15, вы можете обновить бесплатно вашу версию 5.6.10.
2) Опишите более подробно, как происходить сброс значения коэффициента (последовательность действий), если в версии 5.6.15 сохраниться это проблема.
|
|
| |
Soleil | Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:30 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Буду разбираться с тем, что вы описали. А можете уточнить, если у меня продольная сила на фундамент создаёт прижим (направлена вниз), её надо задавать со знаком "+"?
Сообщение отредактировал Soleil - Пятница, 11.01.2019, 10:17 |
|
| |
giproproject | Дата: Пятница, 11.01.2019, 11:54 | Сообщение # 4 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Да, со знаком плюс, это легко понять, анализируя результаты расчета.
|
|
| |
Soleil | Дата: Пятница, 11.01.2019, 12:21 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Спасибо, понятно! В справке указано "После вычисления итогового момента (с учётом дополнительных нагрузок на уступы фундамента) при расчёте размеров подошвы направление момента принимается всегда вдоль стороны А вправо и от себя вдоль стороны В." - то есть если у меня момент вдоль стороны В в другую сторону, не от себя, а к себе, и направление поперечной силы от себя, то вот тут-то я указываю данному моменту знак "-"?
Сообщение отредактировал Soleil - Пятница, 11.01.2019, 12:29 |
|
| |
giproproject | Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:21 | Сообщение # 6 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Вы можете сохранить свои знаки, речь идет об итоговом моменте. Если у вас симметричный фундамент, то все равно - результат будет одинаковый. Если у вас фундамент несимметричный (задано смещение подколонника или (и) заданы дополнительные нагрузки на уступы, например), то здесь нужно смотреть зеркалить знаки или нет. Если вы сомневаетесь, что правильно задали знаки, то в отчете можно увидеть как выполнен расчет программой.
|
|
| |