- Учет разнонаправленности момента и боковой силыПри расчете фундамента заданные значения момента (М) и
боковой силы (Т) принимаются всегда действующими в одном направлении. Если
направления различны, то для учета разнонаправленности следует использовать
знак минус и включить данную настройку. Какое направление является
положительным, а какое отрицательное можно посмотреть в легенде в окне задания
дополнительныхнагрузок на фундамент. Настройка запоминаетсядля каждой марки фундамента.
Нужно отметить учет знаков в программе необходим только для
правильного вычисления суммарного момента приложенного к фундаменту:
|T|*h+|M| - без учета разнонаправленности
T*h+M - с учетом разнонаправленности
После вычисления итогового момента (с учетом дополнительных
нагрузок на уступы фундамента) при расчете размеров подошвы направление момента
принимается всегда вдоль стороны А право и от себя вдоль стороны В. Больший
вылет плитной части всегда рассчитывается на МАХ краевое напряжение. При
включенной настройке перед именем марки фундамента в таблице отображается
символ ±.