ВасилийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 09:25 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Иметеся несколько заргружений (в том числе ветер, гололед и сейсмика). Как задавать загружения таким образом, чтобы учитывалось, что при гололеде ветер 0,25, и при сейсмики коэф. 0,9/0,8/0,5?
 
giproprojectДата: Воскресенье, 27.10.2013, 09:26 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
т.к. учет понижающих коэффициентов не реализован, то предлагаю следующее решение вопроса : у вас есть нагрузки, которые в сочетании с друг другом учитываются с понижающим коэффициентом, задавайте их с одним номером - как взаимоисключающие, но дополнительно в эти номера нужно прописать их сочетание с вашими понижающими коэффициентами....на будущее наверное нужно расширить комбинатор в этом плане.....

на примере: у вас постоянная, ветер и гололед - при этом ветер + гололед с коэф. 0.25 на ветер.  Задаем постоянная 0 потом просто ветер 1 просто гололед 1 гололед + ветер*0.25 тоже 1
 