[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Вопрос про Ta, Tb на подколонник и доп. нагрузки
SoleilДата: Понедельник, 19.09.2022, 10:17 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Ta в формулах вычисления эксцентриситетов от нормативных нагрузок и от нормативных длительных нагрузок (в определении напряжения под подошвой фундамента) - это имеется ввиду расчётное значение усилия Ta на подколонник? Расчётное значение Ta из таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы" в данные формулы же НЕ попадает? Аналогично по Tb.

Я так поняла расчётное значение Ta, расчётное значение Tb из таблицы "Дополнительные нагрузки на подколонник (для расчёта самого подколонника), приведённые к оси симметрии подколонника в уровне подколонника" используются для расчёта подколонника, обозначаются как Ta (д), Tb (д)?

А для чего используются расчётные значения Ta, Tb из таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы"?
 
giproprojectДата: Понедельник, 19.09.2022, 18:03 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
приложите сам отчет, по которому вы задаете вопрос
 
SoleilДата: Вторник, 20.09.2022, 06:47 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Отчёт в Ворд прикрепить не могу - слишком большой вес файла. Прикрепила расч. файл "Гипро", в нём удалила лишние фундаменты, оставила только одну марку. Посмотрите, пожалуйста, например, 3-ю комбинацию (сверху вниз: 1-я, 2-я, 3-я комбинации и так далее).
Прикрепления: 5245047.fun (140.4 Kb)


Сообщение отредактировал Soleil - Вторник, 20.09.2022, 06:48
 
giproprojectДата: Вторник, 20.09.2022, 19:23 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Soleil ()
это имеется ввиду расчётное значение усилия Ta на подколонник?

да

Цитата Soleil ()
в уровне подошвы" в данные формулы же НЕ попадает?

попадает

Цитата Soleil ()
льзуются для расчёта подколонника, обозначаются как Ta (д), Tb (д)

да

Цитата Soleil ()
А для чего используются расчётные значения Ta, Tb из таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы"?

учитываются для расчета размеров подошвы
 
SoleilДата: Среда, 21.09.2022, 07:16 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе утро! Спасибо большое за ответы! Раз расчётные значения Ta, Tb из таблицы"Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы" попадают в формулы вычисления эксцентриситетов от нормативных и нормативных длительных нагрузок, то, чтобы получить корректный коэффициент перехода от расчётных нагрузок к нормативным для Ta, вижу следующий порядок действий:

- суммировать расчётное значение Ta на подколонник с расчётным итоговым значением Taи з таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы"; например, на скрине расчётный итоговый Ta из таблицы равен -0,1 т

в итоге получим некое число"X";

- суммировать нормативное значение Ta на подколонник с нормативным итоговым значением Ta из таблицы"Дополнительные нагрузки на фундамент,приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы" (в данном случае это
будет -0,1 т / коэф. надёжности по нагрузке, принятый пользователем), в итоге получим некое число "Y";

- поделить X/Y– это и будет корректный коэффициент перехода от расчётных нагрузок к нормативным для Ta.

Для Tb аналогично.

Как думаете, всё верно?

Я своих расчётах по такому порядку действий вычисляла корректные коэф. перехода от расчётных нагрузок к нормативным для N, Ma, Mb. Так как если много доп. нагрузок (окно с 3-мя точками) и (или) они много весят, то коэф. перехода к расчётным нагрузкам обязательно надо уточнять, это очень сильно влияет на результат. Но занимает очень много времени… Для каждого фундамента проверить, да по нескольким комбинациям. Поэтому у меня и было предложение, чтобы добавить в программу коэф. перехода к нормативным нагрузкам для доп. нагрузок…
Прикрепления: 0000084.png (32.1 Kb)


Сообщение отредактировал Soleil - Среда, 21.09.2022, 07:21
 
SoleilДата: Среда, 21.09.2022, 07:30 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Ещё, подскажите, пожалуйста, в "Корректируем расчётные нагрузки для расчёта размеров подошвы" (со скрина) видимо, не хватает упоминания про Ta, Tb из таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы"? Раз значения Ta, Tb из таблицы "Дополнительные нагрузки на фундамент, приведённые к оси симметрии подошвы в уровне подошвы" поподают в формулы вычисления эксцентриситетов от нормативных и нормативных длительных нагрузок. Про N, Ma, Mb упоминание есть, а про Ta, Tb нет.
Прикрепления: 1772887.png (55.4 Kb)
 
giproprojectДата: Среда, 21.09.2022, 19:38 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Для уточнения значения коэф. перехода к нормативному значению можно использовать следующую формулу:

К = (К1*Та(таблица)+К2*Та)/(Та(таблица)+Та)

По второму вопросу: нагрузки приведены к уровню подошвы, горизонтальная силу уже учтена в моменте, который суммируется с основным моментом.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: