[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » GIPRO - Помощь по работе с программой - РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ » Анкеровка арматуры
Анкеровка арматуры
SoleilДата: Пятница, 19.08.2022, 10:06 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Гипро проверяет анкеровку арматуры как для вязаной арматуры или как для сварной контактно-точечной сваркой?

Это важно, например, для анкеровки арматуры подошвы в подошве. В пункте 4.17 советского пособия по фундаментам на естеств. основании проверяется анкеровка арматуры подошвы в подошве, если она не проходит, то необходимо предусмотреть приварку поперечных анкерующих стержней на определ. расстоянии, стержни определённого диаметра. Вручную я проверяю по пункту 4.17, сетки у меня всегда вязаные, поэтому без приварок. Если что-то не проходит, ставлю доп. элементы внахлёст с загибами.

Приварку, думаю, предполагают контактной точечной сваркой. Если отталкиваться от обратного и рассмотреть, что сетки сварные контактной-точечной сваркой и проверить, что поперечные анкерующие стержни расположены на определённых расстояниях и стержни определённого диаметра, то анкеровку проверять не надо.

А как Гипро проверяет анкеровку арматуры в подошве - только по формуле (115) по пункту 4.17 советского пособия по фундаментам на естеств. основании? Но длину анкеровки lan высчитывает по СП63.13330.2018?

Или Гипро отталкивается от обратного и рассматривает, что сетки сварные контактной-точечной сваркой и проверяет, что поперечные анкерующие стержни расположены на определённых расстояниях и стержни
определённого диаметра и анкеровка обеспечена? (Опять-таки по пункту 4.17 советского пособия по фундаментам на естеств. основании)

Добавлено (19.08.2022, 11:58)
---------------------------------------------
Ещё вопрос, анкеровку арматуры подколонника в подошву Гипро проверяет как будто арматура подколонника прямая, без загибов? Гипро принимает, что арматура подколонника (прямой стержень) доходит до самого низа фундамента или до верха нижней сетки или как?

Сообщение отредактировал Soleil - Пятница, 19.08.2022, 10:14
 
giproprojectДата: Суббота, 20.08.2022, 11:17 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
По расчету анкеровки:

Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки
арматуры :
 
 Для нижнего сечения подколонника :
Апп – анкеровка арматуры подколонника по грани А в
подколонник
Апд – анкеровка арматуры подколонника по грани А в плитную
часть
Впп – анкеровка арматуры подколонника по грани В в
подколонник
Впд – анкеровка арматуры подколонника по грани В в плитную
часть
Длина вертикального рабочего стержня принимается равной
высоте фундамента минус расстояние от грани подколонника до оси вертикального
стержня и минус расстояние от нижней грани плитной части до оси стержней
верхнего ряда нижней сетки в подошве.
 
Для сечений плитной части 1-1…6-6:
А1…А6 – анкеровка арматуры плитной части от указанных
расчетных сечений плитной части фундамента в сторону края подошвы без учета
возможной приварки стержней поперечного направления. Длина рабочего стержня в
плитной части принимается равной соответсвующему размеру подошвы фундамента
минус два расстояния от нижней грани плитной части до оси стержней верхнего
ряда нижней сетки в подошве.
 
Расчет требуемой длины акеровки производится по СП63.13330.2018  формулы 10.1…10.3.  При расчете принято армирование горячекатаной
и термомеханически упрочненной арматурой периодического профиля (классов А300,
А400 и А500).
 
Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки
арматуры являются информационными для пользователя и не влияют на расчет самого
фундамента и основания (выбор программой окончательного варианта).
 
SoleilДата: Вторник, 23.08.2022, 15:02 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Можете посмотреть приложенный рисунок? Я на нём показала А1...А6 и сечения - я верно всё показала?
Прикрепления: 1106228.jpg (80.0 Kb)
 
giproprojectДата: Вторник, 23.08.2022, 17:57 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Верно
 