[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » GIPRO - Помощь по работе с программой - РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ » посмотрите пожалуйста эту задачу
посмотрите пожалуйста эту задачу
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:08 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
посмотрите, пожалуйста, эту задачу....мне кажется не очень правдоподобные результаты...
Прикрепления: tf_dcf_430.fun (14.3 Kb)
 
giproprojectДата: Вторник, 03.09.2013, 19:09 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
что именно вас смутило ?  все правдопадобно....
 размер 2.6х3.4 сторона вытянута под больший момент 25.23
 размер 3.0х2.5 сторона вытянута под больший момент 21.26
при включенном ctrl+q итоговый разер должен удовлетворять всем нагрузкам и итоговая размер по площади больше 3.2х2.8=8.96 против 3.4х2.6=8.84
 
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:10 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
понятно, спасибо
 
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:18 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Не выполняется расчет данного файла....
Прикрепления: f02_nissan.fun (8.1 Kb)
 
giproprojectДата: Вторник, 03.09.2013, 19:19 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
что значит не выполняется ?
 
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:20 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
вообще не подбирает габариты фундаментов ..... и осадка тоже не считается
 
giproprojectДата: Вторник, 03.09.2013, 19:20 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
у вас подошва сидит в почвенно-растительном слое, так и должно быть ?
 
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:21 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
у нас подошва ф-та на отм_2.0, а насыпные мощностью 1,5м
и еще , уровень грунтовых вод  всегда должен находиться на границе слоев? ..... я указываю отметку УГВ  по геологии (эта отм. может не нах-ся на границе), тогда я не могу выйти из описания скважин .. как поступать в таких случаях, разбивать на два слоя, выше УГВ и ниже??
 
giproprojectДата: Вторник, 03.09.2013, 19:22 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
я смотрю вашу скважину 1, подошва попадает в грунт с фи=1 и Е=1, поэтому вы не можете получить результат, понимаете ?
 это четкое правило, если УГВ в одном слое, то его нужно разбивать на два, потому что вес грунта ниже УГВ нужно задавать с учетом взвешивающего действия воды
 
НовичокДата: Вторник, 03.09.2013, 19:23 | Сообщение # 10
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, с отметкой подошвы ошиблись ..... будем смотреть и пересчитывать
 
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » GIPRO - Помощь по работе с программой - РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ » посмотрите пожалуйста эту задачу
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: