ВасилийДата: Понедельник, 09.09.2013, 20:11 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня смещение плитной части должно быть вверх, а прорисовывается вроде как вниз
 
giproprojectДата: Понедельник, 09.09.2013, 20:12 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
в программе все смещения происовываются вниз и вправо, т.к. это не сказывается на расчете прочности, размеров подошвы и осадки - в проекте вы можете его развернуть как вам нужно
 
ВасилийДата: Вторник, 08.10.2013, 16:37 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
понял.
буду знать

Добавлено (08.10.2013, 16:37)
---------------------------------------------
я пользуюсь командой разложения нагрузок, а именно автоматическим добавление момента при смещении подколонника, и кроме того у меня развитие подошвы в плане ограничео, при А>1м появляется этот доп момент, я задаю 1мах, но при прорисовке фундамента подколонник рисуется центрально ...почему ???

 
giproprojectДата: Вторник, 08.10.2013, 16:40 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
смещение подколонника задается отдельной командой, там же где и размеры самого подколонника....

т.е. сначала вы подбираете размер подошвы с учетом доп момента, потом задаете смещение подколонника, что влияет только на геометрию плитной части, т.к. доп момент уже вами учтен.
 