Вопросы по грунтам
|
|
Василий | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:33 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| А подскажите к какому типу грунта относятся элювиальные дресвяные и щебенистые грунты (продукт выветривания известника)?
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:34 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| по грунтам не подскажу, лучше терзайте своих геологов и авторов отчета , из моей практики щебенистые это крупнообломочные и дресва, это очень прочный грунт, хотя в вашем отчете может быть все что угодно
|
|
| |
Василий | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:35 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Грунт прочный, но уже сколько раз сталкиваюсь и задаю крупнообломочным, вот правильно или нет?
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:36 | Сообщение # 4 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| нужно отчет посмотреть
|
|
| |
Василий | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:37 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| отчет
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:38 | Сообщение # 6 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| похоже что крупнообломочный, указан даже заполнитель - суглинок - в программе это 5,6 или 7 тип в зависмости от IL суглинка для слоев где дают Rc - скала, они так и пишут
|
|
| |
Василий | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:41 | Сообщение # 7 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Кстати, скалу задавать Е=10000т/м2? Или как?
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:42 | Сообщение # 8 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Для скалы задается только Rc и выветрелость
|
|
| |
Soleil | Дата: Четверг, 30.01.2020, 05:52 | Сообщение # 9 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Я использую Гипро-Фундамент версии FD_5.6.15. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в данной версии нет учёта сил касательного и нормального морозного пучения? И в новых версиях программы этого тоже нет?
|
|
| |
giproproject | Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:00 | Сообщение # 10 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. К сожалению, такой расчет пока не реализован.
|
|
| |
Soleil | Дата: Среда, 19.05.2021, 11:20 | Сообщение # 11 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а планируется ли в будущих версиях программы реализовать расчёт на силы касательного и нормального морозного пучения?
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 19.05.2021, 19:14 | Сообщение # 12 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Да, планируется, более конкретно по дате сориентировать пока не можем.
|
|
| |