ВасилийДата: Четверг, 05.09.2013, 20:33 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
А подскажите к какому типу грунта относятся элювиальные дресвяные и щебенистые грунты (продукт выветривания известника)?
 
giproprojectДата: Четверг, 05.09.2013, 20:34 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
по грунтам не подскажу, лучше терзайте своих геологов и авторов отчета , из моей практики щебенистые это крупнообломочные и дресва, это очень прочный грунт, хотя в вашем отчете может быть все что угодно
 
ВасилийДата: Четверг, 05.09.2013, 20:35 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Грунт прочный, но уже сколько раз сталкиваюсь и задаю крупнообломочным, вот правильно или нет?
 
giproprojectДата: Четверг, 05.09.2013, 20:36 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
нужно отчет посмотреть
 
ВасилийДата: Четверг, 05.09.2013, 20:37 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
отчет
Прикрепления: 1068859.doc (153.0 Kb)
 
giproprojectДата: Четверг, 05.09.2013, 20:38 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
похоже что крупнообломочный, указан даже заполнитель - суглинок - в программе это 5,6 или 7 тип в зависмости от IL суглинка
для слоев где дают Rc - скала, они так и пишут
 
ВасилийДата: Четверг, 05.09.2013, 20:41 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Кстати, скалу задавать Е=10000т/м2? Или как?
 
giproprojectДата: Четверг, 05.09.2013, 20:42 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Для скалы задается только Rc и выветрелость
 
SoleilДата: Четверг, 30.01.2020, 05:52 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Я использую Гипро-Фундамент версии FD_5.6.15. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в данной версии нет учёта сил касательного и нормального морозного пучения? И в новых версиях программы этого тоже нет?
 
giproprojectДата: Четверг, 30.01.2020, 21:00 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
К сожалению, такой расчет пока не реализован.
 
SoleilДата: Среда, 19.05.2021, 11:20 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а планируется ли в будущих версиях программы реализовать расчёт на силы касательного и нормального морозного пучения?
 
giproprojectДата: Среда, 19.05.2021, 19:14 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, планируется, более конкретно по дате сориентировать пока не можем.
 