Tyhig | Дата: Пятница, 22.08.2025, 10:37 | Сообщение # 1 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Учитывается ли изменение в СП 381 - коэф. 0,67 к трению тангенс фи ? То есть трение теперь в 0,67 раз меньше, а стены длиньше.
СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования (с Изменением № 1) Применяется с 24.01.2019
Статус: Действующий (действ. с 24.01.2019) (База Техэксперт)
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.
6.2.23 Расчетные значения сил трения поверхностей подпорных сооружений по грунту...
6.3.19 Расчет устойчивости положения сооружения против сдвига следует проводить по его подошве (плоский сдвиг) и по ломаным поверхностям скольжения (глубинный сдвиг) из условия ...
Таблица Д.1 - Значения гамма для расчета по I и II группам предельных состояний 0,67
|
|
| |
giproproject | Дата: Суббота, 23.08.2025, 12:03 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 226
Статус: Offline
| Здравствуйте. на текущий момент данный коэффициент не учитывается, т.к. расчет в программе реализован по СП43, в котором нет учета коэффициента 0.67. В последующем обновлении будет добавлен учет этого коэффициента. Спасибо за вопрос.
|
|
| |