[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » GIPRO - Помощь по работе с программой - КОМБИНАТОР НАГРУЗОК » Коэффициент длительности больше 1
Коэффициент длительности больше 1
TyhigДата: Четверг, 10.03.2022, 17:22 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.

Видимо с последним обновлением что-то изменилось.
Теперь комбинатор передаёт в ГИПРО Ростверк  сочетания с коэффициентом больше 1. Например 10,065.
Соответственно связка Комбинатор - Ростверк перестала работать.

Такой коэффициент длительности больше 1 только при N<0 (когда колонну вырывает вверх). И только у N.

Комбинатор последней версии 3.3.12, ростверк обновил до последней версии 6.11.9.

Подозреваю, что дело в том, что поменялись столбцы моментов М и горизонтальных сил T в Ростверке.
Может быть что-то ещё.
Может быть так всегда было, просто у меня колонны ещё не вырывало.


Сообщение отредактировал Tyhig - Четверг, 10.03.2022, 17:46
 
giproprojectДата: Четверг, 10.03.2022, 19:34 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 224
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
Приложите ваш файл от комбинатора.
 
TyhigДата: Пятница, 11.03.2022, 08:49 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Файл прикладываю. обратите внимание на 2, 3 и 5 сочетания. Там только у N получается N=-6,2 тс и Кдл=10,065. Дальше Ростверк ругается, не считает, пишет что должно быть меньше 1. Исправил вручную на 1.

Вона:
GIPRO_LOADS_1|6|225.9|0.688|0.0|1.0|0.0|1.0|0.37|0.703|15.12|0.517|
-6.2|10.065|
0.0|1.0|0.0|1.0|0.33|0.667|13.75|0.489|-6.2|10.065|0.0|1.0|0.0|1.0|0.32|0.688|13.92|0.483|225.9|0.688|0.0|1.0|0.0|1.0|0.29|0.621|12.92|0.435|-6.2|10.065|0.0|1.0|0.0|1.0|0.12|0.167|7.92|0.091|158.6|0.98|0.0|1.0|0.0|1.0|0.47|0.553|8.22|0.951|end0|
Прикрепления: 0184176.chn (23.8 Kb)


Сообщение отредактировал Tyhig - Пятница, 11.03.2022, 08:51
 
giproprojectДата: Суббота, 12.03.2022, 12:03 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 224
Репутация: 0
Статус: Offline
Воспользуйтесь последней версией программы 3.3.13.
 
TyhigДата: Пятница, 25.03.2022, 09:47 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
giproproject, кстати, проблема не решена полностью.
У меня недавно случилась доля длительности больше 1 для горизонтальных нагрузок при вырыве колонны.
К сожалению файлик не сохранил, это был промежуточный вариант.

Вот другой файл приложил.
Сочетание 3.
Прикрепления: 3__24.03.2022.chn (23.7 Kb)


Сообщение отредактировал Tyhig - Пятница, 25.03.2022, 11:38
 
giproprojectДата: Суббота, 26.03.2022, 09:30 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 224
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Спасибо за информацию.
Воспользуйтесь последней версией программы 3.3.14.
 
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » GIPRO - Помощь по работе с программой - КОМБИНАТОР НАГРУЗОК » Коэффициент длительности больше 1
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: