Определение активного и пассивного давления на подпор. стену
|
|
Tyhig | Дата: Пятница, 22.01.2021, 20:37 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Статус: Offline
| Добрый день.
Обращаю внимание на несоответствие активного и пассивного давления в ГИПРО подпорные стены действующим нормам. Согласно новому СП на подпорные стены от 2018 года (там почти копия старого руководства или пособия) подпорные стены почти всегда необходимо нагружать давлением покоя (в СП дана граница применения давления покоя - перемещения верха стены). Согласно тому же СП с другой стороны действует пассивное давление.
Так вот по моим расчётам давления покоя у вас немного не хватает (может быть около 15-20%), а пассивное давление завышено в 2 раза. Подозреваю, что считали вы их не по СП 101. В моём несложном случае преодолел это запасом и конструктивно. Прикладываю файл ексель для расчёта с моими исходными данными. Подпорная стена с засыпкой ПГС 18 кН/м3, с=0 , фи=30 градусов, ню (коэффициент поперечной деформации) назначил 0,3. К грунту по верху подпорной стены приложена равномерная нагрузка 26 кПа от автомобилей. Высота давления покоя со стороны грунта 2,7 м. Высота для пассивного давления 1,1 м.
Мои выводы: давление покоя по верху 11,2 кПа (для ГПС 2) ( у вас 1,12 т/м2 для ГПС 1) давление покоя по подошве 31,7 кПа ( у вас 2,4 т/м2 ). давление пассивное по верху 0 кПа ( у вас 0) давление пассивное по подошве 5,44 кПа ( у вас 0,98 т/м2).
При определении пассивного давления у вас коэф. надежности по нагрузке 1,15. Ведь это удерживающая сила... Далее просто не понял как вы считаете. Подумал, что старым нормам. Там раньше другие значения получались...
Ексель открывается прямо на пассивном давлении. Копаться в нём не прошу, в своих расчётах уверен. Прошу перепроверить программу.
Сообщение отредактировал Tyhig - Суббота, 23.01.2021, 23:09 |
|
| |
giproproject | Дата: Суббота, 23.01.2021, 16:48 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Отвечаем на ваши вопросы.
При разработке алгоритма расчета в программе использовались следующие документы:
1) СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ
2) СП 43.13330.2012 СООРУЖЕНИЯПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ подраздел 5.1
СП 101 распространяется на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гидротехнических сооружений
по вашим выводам:
в решаемой вами задаче в программе ГИПРО давление покоя по подошве не 2.4 как вы пишите. 2.4 это только давление грунта, к нему нужно добавить давление от полезной нагрузки 1.1, суммарно 3.5 т/м2 в графическом отображении результатов расчета это видно: значение 2.406 подписано, что это только грунт
это видно также в текстовом отчете: По I группе ПС значение эпюры Х3(I) = Q2(ya1)*V(I) = 1,119т/м2 По II группе ПС значение эпюры Х3(II) = Q2(ya2)*V(II)/Kн = 1,018т/м2 По I группе ПС значение эпюры Х4(I) = (h+h2)*YI'*1.15*V(I)-CI'*(K1-K2) = 2,406т/м2 По II группе ПС значение эпюры Х4(II): Х4(II) = (h+h2)*YII'*V(II) - CII'*(K1-K2) = 2,092т/м2
отображаемое значение 0.98 это не пассивное давление, при проверке на сдвиг оно не используется: в текстовом отчете при расчете на сдвиг пассивное давление вычисляется так:
*** Расчет устойчивости положения стены против сдвига ***
Сдвигающая сила по I группе ПС Fsa=Pb3(I)+Pb4(I)+Qп = 12,571т
Расчет удерживающей силы Fsr при Бета=0 : При Бета=0 и ФI>30 градусов принимаем ФI=30 При Бета=0 и CI>0.5т/м2 принимаем CI=0.5т/м2 Высота призмы выпора грунта по формуле 24: hr = h+h1+B*tg(Бета) = 1,1м Коэфф. пассивного сопротивления грунта по формуле 23: Yr = (tg(45+ФI/2))^2 = 3,0 При Бета=0 и Yr>1 принимаем Yr=1 Пассивное сопротивление грунта по формуле 22: Er = (YI*hr*hr*Yr/2+CI*hr*(Yr-1)/tg(фI)) = 0,593т Сумма проекции сил на вертикальную плоскость по формуле 21: Fu = Fsa*tg(ФI'+E)+YI'*1.2*[(h2+h)*(B-(B-B1-b))/2+ +(B-B1-b)*(h+h1)]+YI*tg(бета)*B*B/2 = 33,437т Удерживающая сила по формуле 19: Fsr = Fu*tg(ФI-Бета)+B*CI+Er = 21,898т Сдвига нет. Fsa <= Yc*Fsr/Yn = 17,137т
|
|
| |
Tyhig | Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:59 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Статус: Offline
| Вот и хорошо. Извините, что напугал.
СП 43. Приложение В. Определение давления грунта В.4 Активное горизонтальное давление грунта и вертикальное на глубине , а также пассивное давление грунта и следует определять по СП 101.13330. Там появился коэффициент к3 для лямбда активного давления. И какие-то формулы вроде бы немного другие.
Сообщение отредактировал Tyhig - Суббота, 23.01.2021, 23:10 |
|
| |
giproproject | Дата: Суббота, 06.02.2021, 16:06 | Сообщение # 4 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| На нашем сайте http://giproproject.ru/index/0-8 доступна новая версия программы 2.8.2. В верхнем меню программы МЕТОДИКА добавлены пункты:
- Расчет горизонтального давления грунта по справочному пособию - Расчет горизонтального давления грунта по СП101.13330.2012
По результатам расчета следующий вывод:
По формулам СП101 получается результат полностью совпадающий с расчетом по справочному пособию.
|
|
| |