ВасилийДата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:42 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. 
Хотелось бы уточнить правильно ли я задал просадочные свойства грунтов? Почему просадочные свойства применяются и для 2го слоя грунта? Когда ставлю 1ый тип просадочности - осадка меньше, чем без просадочных свойств? Правильно ли я задал при расчете фундамента ленточный фундамент?
Прикладываю Вам файл расчета фундамента, осадки и файл с просадочными свойствами
Заранее благодарю
Прикрепления: _1.fun (2.7 Kb) · _4_..dwg (1.02 Mb) · __1.osa (1.1 Kb)
 
giproprojectДата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:55 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. 
Правильно ли вы задали значения просадочных грунтов не могу сказать, потому что вы не уточнили по какой скважине работать и какая отметка соответсвует отметке подошвы фундамента. Тем более если речь идет об одном и том же фундаменте, то не понятно почему в программе расчета фундамента вы задаете высоту первого слоя 10.6м, а в расчете его осадки 7м ? Что касается применения просадочных свойств для 2-го слоя, то просто задайте последннюю глубину не на границе слоев, а например 6.999м.
Если вы считаете ленточный фундамент, то если заданная нагрузка приложена на его 1.м.п. длины, то верно, но в расчете осадки нужно задавать не L=4.5, B=1, а В=4.5м (ведь это ширина фундамента) и L=действительной длине вашего фундамента (длина ленты). Также не понятно, почему вы задаете Gzp,0 = 5т/м2, когда в расчете фундамента Р0=0.311т/м2 (смотрите отчет программы). Значение hч =6м очень большое, при заглублении 1.6м, я не знаю вашей ситуации, поэтому допускаю такой вариант. При расчете просадки не забывайте указывать отметку DL. Так же рекомендую задавать МИН значения сторон А и В кратно 0.3м.

Когда ставлю 1ый тип просадочности - осадка меньше, чем без просадочных свойств? - уточните вопрос.
 
ВасилийДата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:56 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Многое понятно, постараюсь разобраться.
 
ВасилийДата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:10 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
После вычисления полную чтобы получить "полную" осадку надо значение со столбца осадка сложить с просадка (т.е. в моем примере 186,1+74=260,1мм)?
Заранее благодарю
Прикрепления: 1999377.osa (1.1 Kb) · 3103945.rar (752.6 Kb)


Сообщение отредактировал Василий - Воскресенье, 15.09.2013, 20:12
 
giproprojectДата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:13 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Да вы правы, суммарная осадка равна сумме обычной осадки плюс просадка. Но в вашем файле неверно забиты данные по значениям Esl, корректные значения смотрите во вложенном файле. Также неверно заданы значения Gzg,0 (вы почему-то вообще не задали его значение) и Gzp,0 (стоит значение 14, хотя по картинкам лиры я понял, что это среднее напряжение под подошвой). если мною все верно понято, то Gzg,0 это бытовое давление, равное глубине котлована (6м), помноженной на Y грунта выше подошвы (условно принимаю 1.75т/м2) - итого 10.5т/м2, следовательно Gzp,0 = 14-10.5 = 3.5т/м2 - смотрите вложенный файл.
Прикрепления: 5455638.osa (1.1 Kb)
 