расчет на продавливание
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:29 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Подобранные стержни выделены голубым цветом?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:29 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
голубым - стержни расчетные, остальные по конструктивным требованиям
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:30 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
а в расчет вводиться h0?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:30 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
да, расчетное значение
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:30 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Объясните зачем столько стержней? Голубые понятно - а еще по три ряда черных?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:31 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
последний ряд не менее 1.5h от опоры
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:32 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
А увидел... Я шаг маленький задал - вот и получилось так... Спасибо.

Добавлено (10.09.2013, 19:32)
---------------------------------------------
А програма продавливание считает только покрытие и фундам. плиту? Т.е. перекрытие не считается?
смотрю нигде не указывается момент ПОД плитой

 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:33 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
перекрытие тоже можно считать, только задавать нужно сразу расчетный момент = (Мверх+Мнижн)/2

в новой версии это будет упрощено для пользователя в плане задания исходных данных
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:34 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
А если у них знаки разные?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:36 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
они всегда разные
например -30 и +40 для плиты перекрытия расчетный момент нижний и его знак берете..только корректируете по формуле как в примере пособия у СП
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:37 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Вы про расчетный момент равный 1/2*Mloc?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:39 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
да про него
 
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:39 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
понятно.. Спасибо.
 