[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Расчет плиты на упругом основании
РусланДата: Среда, 25.09.2013, 18:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, могу ли я рассчитать в ваших программах плиту на упругом основании?
Необходимо запроектировать фундаментную плиту, под горизонтальный резервуар. Резарвуар опираеться металлической рамой на плиту.
Заранее спасибо.
 
giproprojectДата: Среда, 25.09.2013, 18:51 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Программы не предназначены для расчета плиты на упругом основании. Если вы пришлете свою схему, то можно попробовать, все зависит от расчетной схемы.
 
РусланДата: Среда, 25.09.2013, 18:51 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Посмотрите пожалуйста вот эту ссылку: http://www.altsi.ru/product/kazs-2x10-scheme-device.htm , там размеры рамы, и нагрузки. 
Нагрузка распространена по раме не равномерно, в зависимости от заполнения резервуаров. Основание насыпное песчаное или гравийно-песчаное, на глубину промерзания,  т.к. грунт пучинистый. Если сталкивались, подскажите, как в ручную его посчитать?
Заранее благодарен.
 
giproprojectДата: Среда, 25.09.2013, 18:53 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
В вашем случае все просто. Задайте размер плиты в плане первоначально чуть больше размера рамы, например 9.9 на 2.7. в программе расчета фундаментов задайте указанный размер подошвы, оголовок задайте по размеры рамы, задайте грунтовые слои, задайте две загружения (комбинации) - с полным заполнением и с одним порожним. Далее проверьте основание по напряжениям, полученное набольшее среднее напряжение возьмите за нагрузку, в программе расчета плиты проверьте плиты как однопролетную с шарнирным опиранием ( пролет 1.98м), определите толщину плиты и ее армирование, если не брать в расчет работу рамы, то нужно проверить плиту еще в другом направлении в продольном для случая одного заполненного резервуара, когда плита консольно начнет работать от отпора грунта и пытаться сломаться в середине пополам, при этом нужно правильно брать нагрузку за вычетом веса самой рамы. И последняя проверка на продавливание рамой плиты.
 
РусланДата: Среда, 25.09.2013, 18:54 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, всё очень доходчиво, буду пробовать.

И сразу появляются вопросы. Если под плитой искусственное основание (песчано-гравийная смесь), какие принимать рассчётные характеристики грунта, откуда их брать? Покопался в интернете ничего конкретного по этому поводу не нашел и спросить толком не у кого.
Подскажите пожалуйста.


Сообщение отредактировал Руслан - Среда, 25.09.2013, 18:55
 
giproprojectДата: Среда, 25.09.2013, 18:55 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
С такими размерами плиты напряжения под подошвой будут очень маленькими. Поэтому напряжение под плитой будет 100% меньше R засыпки. Характеристики можно взять из "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) ".
 
РусланДата: Среда, 25.09.2013, 18:59 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Возникли такие трудности:

1. Нормативные и расчетные значения объемного веса ОБЯЗАТЕЛЬНО? задавать с учетом взвешивающего действия воды, учитывая тот факт, что на площадке нет грунтовых вод.
2. Если под подошвой подстилающий слой щебень, без заполнителя, то какой пункт выбирать в графе "тип грунта..."?
3. В моём случае, нет засыпки, при вводе нулевого значения, программа вылетает, как быть в этом случае?
4. Графа конструктивная схема, тоже не совсем понятно, если я рассчитываю, как отдельный, еденичный фундамент,
то как здесь учесть размеры здания?
 
giproprojectДата: Среда, 25.09.2013, 19:00 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
1) только при наличии грунтовых вод 
2) крупнообломочный (другие варианты СНиП не предлагает)
3) что значит программа вылетает ? Программа должна выдавать сообщение с требованием задать значение.
В вашем случае фундамент - плита - сплошной железобетонный массив, следует задавать объемный вес железобетона.
4) Задавайте здание с гибкой схемой как наихудший вариант, т.е. отсутствуют жесткие внешние узлы, включающиеся в работу при загружении основания
 
РусланДата: Среда, 25.09.2013, 19:04 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Непонятно:
1. что подразумевается под отрывом? 
2. ср. вес какого грунта необходимо задавать на этом этапе (думаю, что непосредственно под подошвой фундамента)?
3.  Подскажите в моём случае, как быть с нагрузкой? Ведь мне необходимо сначала посчитать с полной загрузкой резервуаров, а 
другой случай, в котором один резервуар порожний. Как это осуществить на этапе задания нагрузок?
 
giproprojectДата: Среда, 25.09.2013, 19:04 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
По вопросам становиться ясно, что вы не знакомы с расчетом фундаментов.

1) Отрыв подошвы - смотрите 2.207 пособия к СНиП 2.02.01-83 (отрыв может быть от 0 до 25 wacko
2) Ср. взвешенное значения грунта засыпки и бетона фундамента принимается 2т/м3, в вашем случае чистый все железобетона, например 2.4 ....2.5 (если плита на поверхности)
3) Задаете две комбинации нагрузок (флажок комби) - читайте помощь по работе с программой
 