Расчет плиты на упругом основании
|
|
Руслан | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:49 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста, могу ли я рассчитать в ваших программах плиту на упругом основании? Необходимо запроектировать фундаментную плиту, под горизонтальный резервуар. Резарвуар опираеться металлической рамой на плиту. Заранее спасибо.
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:51 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Здравствуйте. Программы не предназначены для расчета плиты на упругом основании. Если вы пришлете свою схему, то можно попробовать, все зависит от расчетной схемы.
|
|
| |
Руслан | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:51 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Посмотрите пожалуйста вот эту ссылку: http://www.altsi.ru/product/kazs-2x10-scheme-device.htm , там размеры рамы, и нагрузки. Нагрузка распространена по раме не равномерно, в зависимости от заполнения резервуаров. Основание насыпное песчаное или гравийно-песчаное, на глубину промерзания, т.к. грунт пучинистый. Если сталкивались, подскажите, как в ручную его посчитать? Заранее благодарен.
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:53 | Сообщение # 4 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| В вашем случае все просто. Задайте размер плиты в плане первоначально чуть больше размера рамы, например 9.9 на 2.7. в программе расчета фундаментов задайте указанный размер подошвы, оголовок задайте по размеры рамы, задайте грунтовые слои, задайте две загружения (комбинации) - с полным заполнением и с одним порожним. Далее проверьте основание по напряжениям, полученное набольшее среднее напряжение возьмите за нагрузку, в программе расчета плиты проверьте плиты как однопролетную с шарнирным опиранием ( пролет 1.98м), определите толщину плиты и ее армирование, если не брать в расчет работу рамы, то нужно проверить плиту еще в другом направлении в продольном для случая одного заполненного резервуара, когда плита консольно начнет работать от отпора грунта и пытаться сломаться в середине пополам, при этом нужно правильно брать нагрузку за вычетом веса самой рамы. И последняя проверка на продавливание рамой плиты.
|
|
| |
Руслан | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:54 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо, всё очень доходчиво, буду пробовать.
И сразу появляются вопросы. Если под плитой искусственное основание (песчано-гравийная смесь), какие принимать рассчётные характеристики грунта, откуда их брать? Покопался в интернете ничего конкретного по этому поводу не нашел и спросить толком не у кого. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Руслан - Среда, 25.09.2013, 18:55 |
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:55 | Сообщение # 6 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| С такими размерами плиты напряжения под подошвой будут очень маленькими. Поэтому напряжение под плитой будет 100% меньше R засыпки. Характеристики можно взять из "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) ".
|
|
| |
Руслан | Дата: Среда, 25.09.2013, 18:59 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Возникли такие трудности:
1. Нормативные и расчетные значения объемного веса ОБЯЗАТЕЛЬНО? задавать с учетом взвешивающего действия воды, учитывая тот факт, что на площадке нет грунтовых вод. 2. Если под подошвой подстилающий слой щебень, без заполнителя, то какой пункт выбирать в графе "тип грунта..."? 3. В моём случае, нет засыпки, при вводе нулевого значения, программа вылетает, как быть в этом случае? 4. Графа конструктивная схема, тоже не совсем понятно, если я рассчитываю, как отдельный, еденичный фундамент, то как здесь учесть размеры здания?
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:00 | Сообщение # 8 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| 1) только при наличии грунтовых вод 2) крупнообломочный (другие варианты СНиП не предлагает) 3) что значит программа вылетает ? Программа должна выдавать сообщение с требованием задать значение. В вашем случае фундамент - плита - сплошной железобетонный массив, следует задавать объемный вес железобетона. 4) Задавайте здание с гибкой схемой как наихудший вариант, т.е. отсутствуют жесткие внешние узлы, включающиеся в работу при загружении основания
|
|
| |
Руслан | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:04 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Непонятно: 1. что подразумевается под отрывом? 2. ср. вес какого грунта необходимо задавать на этом этапе (думаю, что непосредственно под подошвой фундамента)? 3. Подскажите в моём случае, как быть с нагрузкой? Ведь мне необходимо сначала посчитать с полной загрузкой резервуаров, а другой случай, в котором один резервуар порожний. Как это осуществить на этапе задания нагрузок?
|
|
| |
giproproject | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:04 | Сообщение # 10 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| По вопросам становиться ясно, что вы не знакомы с расчетом фундаментов.
1) Отрыв подошвы - смотрите 2.207 пособия к СНиП 2.02.01-83 (отрыв может быть от 0 до 25 2) Ср. взвешенное значения грунта засыпки и бетона фундамента принимается 2т/м3, в вашем случае чистый все железобетона, например 2.4 ....2.5 (если плита на поверхности) 3) Задаете две комбинации нагрузок (флажок комби) - читайте помощь по работе с программой
|
|
| |