шарнирное сопряжение сваи с ростверком
|
|
Василий | Дата: Вторник, 10.09.2013, 19:11 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| когда шарнирное сопряжение сваи с ростверком - сваю на 50-100мм заводим в фундамент. А оголовок разбивать на сколько? Арматуру гнуть?
|
|
| |
giproproject | Дата: Вторник, 10.09.2013, 19:12 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Статус: Offline
| Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 — 10 см. Заделка выпусков арматуры в ростверк в этом случае необязательна.
|
|
| |