[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » ВОПРОСЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РОСТВЕРКОВ » шарнирное сопряжение сваи с ростверком
шарнирное сопряжение сваи с ростверком
ВасилийДата: Вторник, 10.09.2013, 19:11 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
когда шарнирное сопряжение сваи с ростверком - сваю на 50-100мм заводим в фундамент. А оголовок разбивать на сколько? Арматуру гнуть?
 
giproprojectДата: Вторник, 10.09.2013, 19:12 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 225
Репутация: 0
Статус: Offline
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 — 10 см. Заделка выпусков арматуры в ростверк в этом случае необязательна.
 
Форум » GIPRO - ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ » ВОПРОСЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РОСТВЕРКОВ » шарнирное сопряжение сваи с ростверком
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: